    為進一步加快全市重大火災
    隱患整改工作
    遏制重大火災事故的發生
    6月14日
    隨州支隊聯合《隨州日報》
    對5家重大火災隱患單位
    進行公開曝光

    廣水市第二人民醫院外科住院大樓

    1、未設置自動噴水滅火系統,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)第8.3.4條第2項的規定。
    2.未設置火災自動報警系統,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)第8.4.1條第7項的規定。
    3、樓梯間未設置封閉樓梯間,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)第5.5.13條第1項的規定。
    4、未設置防排煙系統,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)第8.5.3條第5項的規定。
    綜合評定依據:《重大火災隱患判定方法》(GA653—2006)第6.1.4.4條、第6.1.7.1條、第6.1.3.9條及第6.1.5條
    (目前該單位已投資300余萬元用于火災隱患整改,已整改部分,其他隱患正在整改中)

    新誠達時裝有限公司
    1、未安裝自動噴水滅火系統,不符合《建筑設計防火規范》   (GB50016-2014)第8.3.1.2條規定。
    2、建筑之間的既有防火間距被占用,不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)第3.4.1條的規定。
    3、擅自改變原有防火分區,造成防火分區面積超過規定的50%。不符合《建筑設計防火規范》(GB50016-2014)第5.3.1條的規定。              
    綜合評定依據::《重大火災隱患判定方法》(GA653—2006)第6.1.1.2條、第6.1.2.1條、第6.1.4.4條及第6.2.3條。

    隨州市帝都大酒店
    1、該場所未安裝自動噴水滅火系統;
    2、未按規定設置室內消火栓系統;

    3、一部疏散樓梯未形成封閉樓梯間。
    綜合評定依據::《重大火災隱患判定方法》(GA653—2006)第6.1.3.9條,6.1.4.3條,6.1.4.4條,6.2.3綜合判定

    隨州高新區源豐物流園
    1、未經消防設計審核;
    2、未經消防竣工驗收,擅自投入使用;
    3、物流園區內未形成環形車通道;
    4、未設室外消火栓;
    5、部分倉庫耐火等級不夠;
    6、部分倉庫防火分區間直接用鐵板、塑料布分隔;
    7、部分倉庫設置有泡沫彩鋼板搭建的辦公室、石膏板搭建的休息室;
    8、倉庫間防火間距不足;
    9、部分倉庫內部租戶自行分隔后,安全出口數量不足。

    隨縣殷店鎮中心福利院
    1、該場所未設置自動噴水滅火系統,不符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.3.4條第五款之規定;
    2、該老年公寓建筑共三層,僅設置一部消防疏散樓梯和安全出口,不符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014第5.5.8條之規定;
    3、該場所老年人公寓內火災自動報警系統處于故障狀態,不能恢復正常運行,不符合《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4.1條第七款之規定。
    根據《重大火災隱患判定方法》(GA653-2006)第6.2.3條之規定,可綜合判定該場所為重大火災隱患單位。

    這些單位涉及到大量人員流動和
    大量易燃物資堆放等情況
    并且普遍存在存在自動報警系統損壞
    自動噴水滅火系統損壞
    疏散樓梯數量不足
    防火間距不夠和耐火等級不夠等隱患

    支隊利用《隨州日報》在隨州覆蓋面廣
    閱讀量大、傳播速度快的特點
    明確將5家重大火災隱患單位的名稱
    地址和所有重大火災隱患進行公開曝光
    讓重大火災隱患單位在廣大群眾的
    關注和監督下加快整改進度

    此次重大火災隱患單位的曝光
    是對社會經濟發展和
    人民生命財產負責任的體現
    表明了隨州支隊整治隱患的決心和力度
    在全社會營造了高壓整治氛圍
    對其他隱患單位起到了警示效果
    推進了重大火災隱患的整改工作
    全面凈化了社會消防環境

    來源:消防支隊、平安隨州
  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-8-18 09:13
  • 簽到天數: 3 天

    [LV.2]偶爾看看I

    2#
    發表于 2018-6-16 16:27:39 | 只看該作者
    曝光了就趕緊整改,沒有曝光的小心了。
    返回百姓之聲
    發新帖 回復
    使用 高級模式(可批量傳圖、插入視頻等)
    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 加入隨論(請注冊中文用戶名)

    本版積分規則

    公司簡介 |  公司動態 |  廣告合作  |  產品服務 |  誠聘英才 |  友情鏈接  |  法律聲明 |  隱私保護 |  聯系我們  |  幫助中心